Mer störningselände på väg

SM7EQL

Kortvågs- och UKV-tekniker
Saxar info från IARU;

LED lighting equipment may cause severe electromagnetic disturbances
Written by Thilo, DL9KCE
Friday, 02 September 2011

More an more LED lights are entering the market and are being used by radio amateur and their neighbors. There is a limit to maximum disturbance voltage on the mains port defined in EN55015, which is equivalent to the protection of EN55022, however it is not fully implemented within the EU due to a transition period of the standard.

As consequence, we can observe some LED lights causing only little trouble, others however cause a great amount of harmful interference due to mains line radiation. As worst case, we identified some LED lights which could be as far as 40 - 60 dB over the limit on some frequencies. In the following paper you can monitor some measurements [1] we have done ourselves under non emc lab conditions, however there is also an ETSI paper available [2], which addresses the problem.

We suggest to monitor the development in you country closely and make own measurements, if feasible.

[1]: 110826 Measurements LEDs rainy Sunday

[2]: ERMTG28(11)0095_LED_invistigation.pdf
 
Saxar info från IARU;

LED lighting equipment may cause severe electromagnetic disturbances
Written by Thilo, DL9KCE
Friday, 02 September 2011

More an more LED lights are entering the market and are being used by radio amateur and their neighbors. There is a limit to maximum disturbance voltage on the mains port defined in EN55015, which is equivalent to the protection of EN55022, however it is not fully implemented within the EU due to a transition period of the standard.

As consequence, we can observe some LED lights causing only little trouble, others however cause a great amount of harmful interference due to mains line radiation. As worst case, we identified some LED lights which could be as far as 40 - 60 dB over the limit on some frequencies. In the following paper you can monitor some measurements [1] we have done ourselves under non emc lab conditions, however there is also an ETSI paper available [2], which addresses the problem.

We suggest to monitor the development in you country closely and make own measurements, if feasible.

[1]: 110826 Measurements LEDs rainy Sunday

[2]: ERMTG28(11)0095_LED_invistigation.pdf

Dom är redan här.....
Känslig led-lampa stör elnätet
 
Den dagen en dylik lampa går sönder, dissekera gärna lampan och ge oss lite info om konstruktion och uppbyggnad... Det bör väl finnas lite fler komponenter utöver intern likriktare och lysdioderna? Kan vara intressant att veta.
 
Last edited:
VARNING!

Jag köpte 3W power led hos Kjell & Co till våra sänglampor. Bra läsljus men 80 meter är inte att tänka på om de är tända. S-metern stiger 3 enheter!

Art.nr. / 63977
Power-spot 3W LED
E14 / 230V - 4,3W
 
-

Köpte hem en från en kina sida för att kolla, höll 6-8 veckor innan den slutade fungera.
Plockade på anmodan isär den ikväll och tittade hur den såg ut inuti.

man ser tydligt att den ena kondningen har poffat.
 

Attachments

  • IMG_4098.jpg
    IMG_4098.jpg
    80,4 KB · Views: 94
  • IMG_4102.jpg
    IMG_4102.jpg
    90,8 KB · Views: 121
Ja SM0NCL, visst överskattade jag livslängden, jag skrev månader men menade förstås veckor.

Det vi ser på mickeds bild verkar vara en likriktarbrygga, en eleketrolyt ett litet motstånd och en konding med stort motstånd.
Förmodliogen drivs dem med 320 VDC, strömbegränsningen görs emd kondingen i serie med 230 VAC.
Det ser bränt ut inne i plåtburken? Vilken kompnent har släptt röken?
Du kan ju testa LED clustret med likström, kanske LED:arna är hela.
det verkar ju inte vaera något som kan störa i radio, om nu inte likriktaren alstrar störningar då ju dioderna i bryggan inte är avkopplade.

Ang CE-märket SM0CZR så verkar det ändå vara ett CE -märke, dvs med ett mellanslag mellan C och E. Men det betyer ju inte att den är typad ändå.

Synd att man missköter tillerkning, produktion och typgodkännande av sådana här produkter. Det ger ju dåliga signaler och folk längtar tillbaka till glödljuset.

de
SM4FPD
 
Det är den stora kondingen som släppt sig, kolla i nedre högra hörnet på den röda.
 
-

Japp, den röda poly... kondningen har bränt.

Hade denna lampa som arbetsbelysning sittandes 2dm från radion och hade inte tillstymelse till störning på hf bandet.

troligen är led:arna hela, ska se om jag har någon konding liggandes, inte dåligt när man på 2011 talet börjar laga lamporna när dom är sönder :D:D:D
 

Attachments

  • IMG_4101.jpg
    IMG_4101.jpg
    81,3 KB · Views: 87
You get what you pay fore.....

Å andra sidan finns ju snart inga icke-kinesiska alternativ kvar...:mad:
 
Ja SM0NCL, visst överskattade jag livslängden, jag skrev månader men menade förstås veckor.

de
SM4FPD

ingen rök utan eld, listan på grejor från K&Co som hamnar i runda arkivet ökar, sitter just nu med en s.k laptopkylare och efter 1.5månad tjuter en fläkt.
Ett hot tipz är att spara kvitton vid inköp på K&Co....;)
 
Back
Top