Hej
Jag skrev i mitt första svar att det krävs kunskap och behörighet för att kunna utföra en installation på ett säkert sätt.
Som yrkesman och behörig kan jag i några inlägg se att kunskapen inte riktigt räcker till.
För att komma med några tips till nyfikna och den behörige och kunnige som ska planera anläggningen innan den installeras kan följande punkter beaktas: (Några punkter har nämnts i inlägg ovan men jag försöker förtydliga)
Fordonselektriska komponenter från till exempel Biltema får inte användas i ledningsnätet.
Ledningarna som parallellkopplar batterierna måste tåla maximal ström.
Ledningen till batterisäkringarna ska vara kortslutningssäkert förlagd och får inte vara av biltyp med enbart grundläggande isolering
Batterisäkringarna ska ha plus och minus i separata kapslingar av isolermaterial. Säkringarna behöver troligen vara av greppsäkringstyp. Det finns en svensk standard som visar hur säkringarna ska kopplas.
Sex fulladdade parallellkopplade bilbatterier kan leverera en kortslutningsström som överstiger 6000A. Detta ställer krav på hur avsäkringen till lasterna byggs upp.
Både plus och minus till alla laster ska vara skyddade av säkringar. Observera att detta även gäller ledningen till laddaren.
Eftersom strömuttag och laddning sker samtidigt rekommenderas en konstantspänningslikriktare avsedd för parallelldrift med last och batterier. En smart laddare kan bli tokig vid snabbt pulserande last (cw) men är bra om man vill trycka i laddning i batterier.
Gruppledningar Cu 10mm2 med 16A säkringar är ok till riggar, för 12V belysning kan vanlig 1,5mm2 kabel användas säkrad 6A.
Kabellängden räknas dubbelt när man beräknar spänningfall eftersom strömmen ska gå tillbaka till batteriet så en 5m sträcka blir 10m kabel.
Laddning av kalla batterier är normalt inget problem. Däremot måste en laddare kunna minska laddningsspänningen när batteritemperaturen överstiger 20 plusgrader.
Ett fulladdat bilbatteri fryser sönder vid en temperatur understigande minus 60, ett urladdat bilbatteri kan frysa sönder vid några minusgrader.
Jag hoppas att den
kunnige och behörige som ska göra installationen får några av ovanstående tips.
73 de SM7NTJ Lorentz